화재 오작동으로 인한 문의
작 성 자 최재훈 등 록 일 2020/06/22 조 회 273
첨부파일
내용

안녕하세요.

항상 고생이 많으십니다.


우리 회사 공장동에서 용접 작업으로 인해 연기, 먼지, 열이 많이 발생합니다. 이로 인하여 감지기 오작동이 자주 발생하고 소방관분들께서 자주 헛걸음을 하곤 합니다.

이러한 부분을 개선하기 위해 저희도 공장동에 있는 차동식 감지기 30개를 전부 교체했습니다. 확실히 오작동이 줄긴 했지만, 환경적인 요인 때문인지 감지기가 가끔 작동합니다.


제가 궁금한 사항은 낮에 용접 작업으로 인해 소방서에서 출동하는 경우가 있으니 자동화재속보설비를 낮에만 소방안전관리자와 직원들 번호로 지정하여 화재를 제어하다가 18시 이후 퇴근하면서 119로 변경하고 퇴근하도록 권하고 싶은데 화재안전기준 NFSC 204조에는 이러한 내용이 없기에 문의합니다.


몇 달 전에 차동식 감지기를 새것으로 교체하는데 비용이 상당히 들었습니다. 제가 감지기 종류에 대해 공부도 많이 하고 소방업체에 문의도 많이 했지만, 오작동을 100% 잡을 수 있다고 하는 업체는 단 한 군데도 없었습니다.


(화재 안전기준에 보면 "다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다."라고 되어 있으니 사람이 상주하고 있는 낮에는 자동화재속보설비가 필요 없다고 해석이 됩니다.)


그리하여 내린 결론은 낮에는 자동화재속보설비를 저희 번호로 설정하여 화재 오작동을 제어하다가 18시 이후부터는 119로 설정하여 소방관들의 수고를 덜고 싶어 글을 남깁니다. 제가 문의한 내용이 실행 가능한 사항인지 판단하여 주시길 바랍니다.


감사합니다.

목록 답변

선택글 세부 내용
화재 오작동으로 인한 문의
작 성 자 정읍소방서 등 록 일 2020/07/21
담당자 정보  

항상 저희 소방에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

귀 기관에서 문의하신 자동화재속보설비 오동작에 관해 답변드립니다.

자동화재속보설비를 설치해야 하는 대상은 업무시설, 공장, 노유자 생활시설, 수련시설 등 화재가 발생되었을 때 많은 인명 및 재산피해 발생이 우려되므로 화재발생시 신속한 소방대의 출동이 우선되어야 할 대상으로 관계인이 확인하고 신고하는 방식이 아닌 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 자동으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달되는 것이어야 합니다. 따라서 귀 기관에서 문의하신 감지기 오동작의 문제는 공장 작업 환경이나 기타 주변 상황 등에 따라달라질 수 있으니 궁금하신 점이 있으시면 정읍소방서 방호구조과 예방안전팀으로 문의하시면 더 자세히 상담해 드리겠습니다. 정읍소방서 방호구조과 예방안전팀 570-1243,570-1265

 

관련법조항

- 화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5

- 화재안전기준 NFSC204 4(설치기준)

 

 