"소방시설 자체점검 관련 법령 및 서식" 게시물 내용
소방시설 자체점검 관련 법령 및 서식
작 성 자 노병일 등 록 일 2014/07/30 조 회 10179
첨부파일 소방시설_자체점검관련_소방법령_해당조문.hwp (28.5 KB)
[서식_2]_소방시설_작동기능점검표.hwp (127.0 KB)
[서식_3]_소방시설_종합정밀점검표.hwp (209.0 KB)
[서식_3의1]_소방시설_성능시험조사표.hwp (651.0 KB)
[서식_5]_소방시설_자체_점검_기록부.hwp (11.0 KB)

전화로 문의하신 소방시설 자체점검(종합정밀점검 및 작동기능점검)관련 법령과 서식을 한데 모았습니다.

업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 *** 종합정밀점검 대상

  1) 특정소방대상물

  - 연면적 5000제곱미터 이상으로서 스프링클러 또는 물분무소화설비가 설치된 대상

  - 아파트 : 스프링클러 또는 물분무소화설비가 설치된 대상으로 연면적 5000제곱미터이상이며 11층이상인대상(시행은 2015년 1월 1일부터)

  = 기존아파트 : 스프링클러 또는 물분무소화설비가 설치된 대상으로 연면적 5000제곱미터이상이며 16층이상인대상

   2) 다중이용업소

   - 대상 : 단란주점, 유흥주점, 극장, 비디오방, 복합영상, 노래연습장, 산후조리원, 고시원, 안마시술소

               영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적 2000제곱미터 이상인 것

    3) 제연설비가 설치된 터널

   4) 공공기관중 연면적 1000제곱미터 이상인 것으로 옥내소화전, 자동화재탐지설비가 설치된것

        (터널, 지하구의 경우 길이와 평균폭을 곱하여 계산된 값이 1000제곱미터 이상인 것)    

  *** 작동기능점검

   1) 대상 : 영 제5조(별표2)의 특정소방대상물[위험물 제조소등, 소화기만을 설치한 대상 및 특급소방안전관리대상믈은 제외) 및 공공기관 소방안전관리대상물 

    2) 점검자 : 소방시설관리업자, 관계인, 소방안전관리자

   ☞ 점검은 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지기시험기 등을 이용하여 점검할 것

   3) 결과보고 : 소방안전관리자를 선임하여야 하는 1급 및 2급 특정소방대상물

      - 점검결과보고서를 점검일로부터 30일 이내 소방관서에 제출, 점검결과를 2년간 보관

    4) 벌칙

      - 점검을 실시하지 않은경우 : 1년이하의 징역 또는 1천만원의 벌금

      - 점검결과를 보고하지 않는 경우 : 과태료 100만원 미만

      - 거짓으로보고한 경우 : 과태료 200만원 미만 

 

   *** 점검시기

   - 종합정밀점검 : 건축물의 사용승인일에 해당하는 달의 말일(학교의 경우 상반기에 사용승인일이 있는경우

       6월 말일까지)

   - 작동기능점검

      1) 종합정밀점검 실시 : 종합정밀점검 실시일로부터 6개월이 되는 달에 실시

      2) 종합정밀점검 미실시 : 건축물의 사용승인일에 해당하는 달의 말일까지

   - 외관점검 : 공공기관소방안전관리에 해당하는 공공기관

      1) 점검횟수 : 매월 1회이상

      2) 점검자 : 관계자, 소방안전관리자, 소방시설관리업자(위탁가능)

      3) 결과보관 : 2년이상 자체보관 

  *** 문의 및 안내

    가까운 소방관서(대응구조과), 119안전센터 및 119지역대로 유선 또는 방문 문의

    (해당 소방관서 홈페이지 질의할 경우 응답이 가능)   

 

  